总开是4P漏电,负载用变频为什么变频已启动就跳闸,急急 点击:338 | 回复:8



YHJC0521

    
  • 精华:0帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:35帖 | 243回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:203
  • 注册:2014年8月07日
发表于:2014-09-27 19:18:48
楼主

是否变频器自身存在干扰N线或是地线




千山独步--王者之师

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:159帖 | 3098回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:21261
  • 注册:2007年2月02日
发表于:2014-09-27 19:24:46
1楼

变频器进线端不能选用带漏电的断路器,改选为空开就可以

xiaoyuwww2005

  • 精华:2帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:251帖 | 1561回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:3432
  • 注册:2009年8月11日
发表于:2014-09-27 20:09:22
2楼

  这个不是你没有接 零线 而引起的漏电跳了吧

研讨会宣传员_3259

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:110帖
  • 帖子:1927帖 | 14403回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:64749
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2014-09-27 20:25:33
3楼

假如变频器是带隔离变压器的就没事儿了。

qq329345277

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 1192回
  • 年度积分:139
  • 历史总积分:1441
  • 注册:2008年12月09日
发表于:2014-09-27 23:13:30
4楼

4P的漏保接变频器,那你零线怎么接的?

乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2014-09-27 23:31:07
5楼

变频器用漏电断路器,你会不会做设计?

脑残

liguangjin

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:31
  • 注册:2011年9月02日
发表于:2014-09-28 07:01:49
6楼

换个变频器看看,或去掉负载,

帝国时代-王者之师

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:28帖 | 3047回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7188
  • 注册:2006年5月16日
发表于:2014-09-28 13:36:25
7楼

漏电电流是多少毫安的,接变频器要用上百毫安的才行,30毫安的肯定不行,我们这用的是100/200/500毫安可调的漏电开关

YHJC0521

  • 精华:0帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:35帖 | 243回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:203
  • 注册:2014年8月07日
发表于:2014-09-29 11:59:59
8楼

回复内容:

对: 乖乖小笨熊  变频器用漏电断路器,你会不会做设计?脑残 内容的回复!


 你才脑残