tianhaifeng
高分求西门子plc 与三菱伺服资料。有问题请教。
我现在是通过pto 发脉冲 通过q0.0 控制正转。q0.1
控制反转。不知道什么问题伺服就是不动,想请各位大侠帮个忙。
zmy527326309
查一下输出点的电流是好大 看能否驱动伺服的内部元件 另外确保线路屏蔽层接地
zhu860423060
1、检查硬件接线,并确定伺服已使能
2、确认PLC有脉冲发出。
准备换个漏型输出的。
引用 tianhaifeng 的回复内容: 准备换个漏型输出的。
应该没必要。
penggang2000
确认PLC是晶体管输出的
864220477
两方向寻找问题,
1、程序方向,查看系统是否有输出,
2、硬件方向,伺服是否正常,可以现场试试,再就是控制线路如何
解决了,换了个224xp-si的plc 就好了。