fuwakuaipao
请教一下,台达伺服能否驱动第三方电机?驱动第三方电机时候,编码器如何选择,如果是绝对值编码器如何接到伺服驱动器上?谢谢大家!
自动化-张
其他系列的不知道,B2系列的手册上并未指出如何连接三方电机,所以B2系列的应该不支持,
gyqjc
伺服驱动器一般都不能驱动第三方的伺服电机的吧!
liujian5118-PLC技术军团
台达的B,B2,A2的编码器都是通讯的,都不能驱动其它家的电机。A及AB可以采用标准的A,B,Z信号,但是也有零位信号角度问题,应该也不好就其他家电机。。
回复内容:
对: 自动化-张 其他系列的不知道,B2系列的手册上并未指出如何连接三方... 内容的回复!
谢谢!
对: gyqjc 伺服驱动器一般都不能驱动第三方的伺服电机的吧! 内容的回复!
倍福可以
对: liujian5118-PLC技术军团 台达的B,B2,A2的编码器都是通讯的,都不能驱动其它... 内容的回复!
谢谢 再了解了解
WMH0635
台达ASD-A2R系列可以的
windancerhxw
编码器换一下,然后电机都是5对极的,应该可以试一试