负载直接全部动作 点击:673 | 回复:6



a345135316

    
  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:5帖 | 45回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:327
  • 注册:2008年11月05日
发表于:2014-08-21 16:40:04
楼主

你好!

    我想咨询下:我用的PLC是:LX1S-20MT,负载为:6个4V210-08 dc24v的电磁阀,负载供电的开关电源是:15W DC24V,为什么一上电6个电磁阀全部动作?还有用PLC自带的电源给电磁阀供电也是会全部动作?但是PLC上的输出点Y0~Y5都不亮,谢谢!




chenminglei0509

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 721回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5079
  • 注册:2011年3月13日
发表于:2014-08-21 16:59:01
1楼

电磁阀的线圈得电的话肯定动作的。

你用万用表量一下COM与Y0之间的电压,看看是0还是24V。如果灯不亮而直接0V的话,PLC送修。

LQS71012

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 108回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:183
  • 注册:2009年6月07日
发表于:2014-08-21 21:48:42
2楼

估计是PLC输出端短路。

小诚

  • 精华:16帖
  • 求助:64帖
  • 帖子:679帖 | 7271回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:32156
  • 注册:2012年9月27日
发表于:2014-08-21 22:54:05
3楼

估计线接错了

T型输出的PLC你直接接电磁阀,时间久了会损坏PLC输出端子,

建议带小型继电器再控制电磁阀。

王者之师--丰李

  • [版主]
  • 精华:4帖
  • 求助:36帖
  • 帖子:953帖 | 4429回
  • 年度积分:31
  • 历史总积分:75678
  • 注册:2012年7月18日
发表于:2014-08-22 09:58:48
4楼

一般电磁阀在吸合瞬间有浪涌,所以PLC直接接电磁阀都需要在线圈电压处并联浪涌吸收器的,否则PLC继电器输出点的容量就很难承受,最后烧坏掉。

 

建议测量一下是不是PLC输出继电器已经烧毁,以后接电磁阀之类,增加浪涌吸收器

a345135316

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:5帖 | 45回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:327
  • 注册:2008年11月05日
发表于:2014-08-25 11:48:02
5楼

MT输出COM0~COM4是要带负极的,谢谢!

dsmd2016

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 84回
  • 年度积分:79
  • 历史总积分:2661
  • 注册:2011年4月13日
发表于:2016-08-17 20:39:50
6楼

PLC输出端子烧坏了,还有你的开关电源是不是小了点啊!