coolmay168
单相计数常规是 X00 / X03, 对应 C235/238 ,也可以最多做成 6 路单相计数 , 计数器对
应 X 点关系: C235-X0;C236-X1;C237-X7;C238-X3;C239-X4;C240-X5 ; C237 原来应该 接
X2 进行高速计数,现改为要接 X7 进行高速计数。