求购三菱伺服驱动器 点击:340 | 回复:5



在风里

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2014年7月04日
发表于:2014-07-04 14:14:32
楼主

我司有一台送料伺服坏了,型号MR-E-20A-QX004,更换新的驱动器(MR-E-20A-KH003)后,导入参数成功。开机后报警ALE6(急停报警),现不知啥问题,现在线路未做修改,和相邻机台相换一切又正常。请教各位这两种型有何不同。谢谢!




乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2014-07-04 15:04:22
1楼

看一下急停信号是内部还是外部,如果是外部就查找线路(急停信号不可屏蔽,是安全必须信号)

在风里

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2014年7月04日
发表于:2014-07-05 10:55:26
2楼

现在线路肯定没有问题,和相邻机台调换过正常。现在不知这两种驱动器可不可以对换,没有MR-E-20A-QX004的相关资料,大家帮忙传一个,不胜感激。谢谢!

zhu860423060

  • 精华:5帖
  • 求助:27帖
  • 帖子:272帖 | 3543回
  • 年度积分:302
  • 历史总积分:21193
  • 注册:2011年3月06日
发表于:2014-07-05 11:17:23
3楼

可以通过参数解决  

LIUSHIXIN

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:17帖 | 291回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:580
  • 注册:2005年1月19日
发表于:2015-01-05 01:13:45
4楼

这个是没办法解决的,一定要换个一样型号的

goolzc

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 107回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:177
  • 注册:2013年12月10日
发表于:2015-01-07 14:28:56
5楼

这个参数可以屏蔽掉的


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师