办公室装修“地撞地”的典型案例

火线和其它线路短路、短接,广东话均称之为“撞气”,那么,“地撞地”呢,简单就是这一配电支路的地线连接的设备当与另一配电支路的地线的设备相连时(例如USB线端),屏蔽端与外壳金属产生跳火,导致电脑烧主板,硬盘的一系列故障。

最近新搬办公室,就是装修电工师傅认为最不可以思议的事情发生了,烧了手提,烧了台机。手提和台式机同样是主板和硬盘,图示是击穿的痕迹。

需要强调一点,所有电脑和USB端口的设备,例如打印机单独不相连时,运作很正常的。

现在的办公室简单来说几乎像个小机房,密布的打印机,传真机、税控机、服务器,如果像我们搬进一个房间,旧线路,新线路新加和保留,就会产生不同支路的问题,这其实不是关键的问题,关键是地线的连接是否能够做到等电位的概念。

假如做过或者看过计算机机房设计的“等电位”要求就会发癫,方格状的紫铜带矩阵般的连接来保证接地电位的一致。

本案的结论就在于有一条支路的接地不良,导致设备外壳带电178v,现在的电脑设备几乎是电压悬浮的,而其他商业机器的接地还是传统的。设备的等电位完全就靠那条偷工减料的1mm2地线,而且没按照工艺要求绞合后才连到下一个插座。故障就这样在不经意中产生和蔓延的。

本案例反之印证了机房装修的等电位重复接地的重要性。