ATV71 37KW变频器开关管打嗝,UC28446脚无输出电压,24V电压正常。 点击:566 | 回复:1



junglewolf

    
  • 精华:0帖
  • 求助:10帖
  • 帖子:12帖 | 38回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:59
  • 注册:2013年6月14日
发表于:2014-06-16 17:20:33
楼主

ATV71  37KW变频器·,直流供电400V,开关电源工作,但是开关管有打嗝症状,  UC2844   7脚 15V电压   6脚无输出,8脚电压0,5V····  二次侧只有24V电压正常,其他几路 电压全都只有2V左右
恳请各位前辈指点一下,谢谢了




ding_guoxing

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 81回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:428
  • 注册:2013年5月23日
发表于:2014-06-17 08:22:36
1楼

重点检查5V电源有无短路或过载现象