求助 S5 115 与 S7 400 系列电池通用吗 ? 点击:88 | 回复:0



阿水--王者之师

    
  • 精华:25帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1617帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2014-06-12 09:51:22
楼主

   昨天一台 S7 416 的  PLC  电池报警没有电啦,可是想想没有买这个电池配件,但是在 配件库里却发现 S5 115 的PLC 的电池  与  S7 400  系列的电池是一样大小,且 电压也是一样 3.6V 的,不能这个能我们 S7 400 系列的电池 也是一样的使用供电吗?求解,我试了换上可以使用 ?

   S5 电池 型号:6ES5 980-0AE11

   S7 电池型号:6ES7971-0BA00