 1、变频器内部有大电解电容,切断电源后电容器上仍有残存电压,因此应在断开电源约10min后,“充电”指示灯彻底熄灭或确认正、负母线电压在36V以下时才能进行维护操作。
    2、必须是专业人员才能更换零件,严禁将线头或金属物遗留在变频器内部,否则会导致设备损坏。
    3、维修前最好记录保留变频器内部的关键参数。
    4、更换主控制板后,必须在上电运行前进行参数的修改,否则可能会导致相关设备的损坏。
    5、在通电状态下不得进行接线或拔插连接插头等操作。
    6、不允许将变频器的输出端子(U、V、W)接在电流电网电源上。
    7、变频器出厂前已经通过耐压实验,用户不必再进行耐压测试,否则会损坏器件。

   

 