380V电除尘Ⅱ段工作电源进线开关跳闸故障分析 点击:630 | 回复:3



世猫

    
  • 精华:3帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:812帖 | 6279回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:28999
  • 注册:2011年10月16日
发表于:2014-05-17 20:04:24
楼主

   3月9日,我公司发生380V电除尘Ⅱ段工作电源进线开关跳闸事件。现将这起异常分析如下:

1.故障经过

   3月9日10:36分, 所有抽灰系统突然停运,空压机跳闸;1号炉捞渣机跳闸,其余正常,无声光报警信号;经检查为2号电除尘变低压侧开关4421跳闸引起,就地系统检查没发现异常,主控这边未有相关操作,询问零排放告事件前未有操作及异常。10:55分 送上2号电除尘变低压侧开关4421正常运行。

2.原因分析

  异常发生后,对除尘II段电源高低压侧进行检查,6KVII段甲2号除尘变6226开关运行正常,低压侧4421开关跳闸。查DCS电流25A正常范围内,查4421开关保护无故障记录,保护定值正确。确定为4421开关在无故障情况下本体机构松动脱扣跳闸。

3.防范措施

(1)由于4421开关存在偶发性跳闸隐患,在6KVI段乙1号除尘变投入运行后,倒闸至4420开关工作,4421开关停备检修并试验,确定动作率100%后,作为备用电源。

(2)新购置一台MT-2500断路器做为除尘段电源备用。





研讨会宣传员_3259

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:110帖
  • 帖子:1927帖 | 14403回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:64749
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2014-05-17 21:30:54
1楼

要是有故障录波就能清楚具体咋回事儿了,这也只能猜测

安全督察

  • 精华:9帖
  • 求助:39帖
  • 帖子:920帖 | 7079回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26180
  • 注册:2005年7月03日
发表于:2014-05-17 21:44:00
2楼

学习了!!!!!!!!!!!!!

世猫

  • 精华:3帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:812帖 | 6279回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:28999
  • 注册:2011年10月16日
发表于:2014-05-17 21:49:15
3楼

回复内容:

对: 研讨会宣传员_3259 要是有故障录波就能清楚具体咋回事儿了,这也只能猜测 内容的回复!


查4421开关保护无故障记录,排除因电气回路原因引起的跳闸。