给位帮帮忙ACS800和西门子300通讯问题 点击:307 | 回复:1



bmww

    
  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:5帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2014年4月28日
发表于:2014-05-15 19:23:10
楼主

如果选择ppo4对于网上别人的这些设置不太明白:

6.这样主站对从站 2的输出区(OUTPUT)的数据结构为:
Output:  含义:
第一个字  用于ABB传动通信协议的控制字 CW
第二个字  变频器的给定值 REF1
第三个字  变频器的给定值 REF2
第四个字  变频器的给定值 REF3(由 ACS800变频器参数 90.01决定)
第五个字  变频器的给定值 REF4(由 ACS800变频器参数 90.02决定)
第六个字  变频器的给定值 REF5(由 ACS800变频器参数 90.03决定)
7.主站对从站 2的输入区(INPUT)的数据结构为: Input: 含义:
第一个字  用于ABB传动通信协议的状态字 SW
第二个字  变频器的实际值 ACT1(由 ACS800变频器参数 92.02 决定)
第三个字  变频器的实际值 ACT2(由 ACS800变频器参数 92.03 决定)
第四个字  变频器的实际值 ACT3(由 ACS800变频器参数 92.04 决定)
第五个字  变频器的实际值 ACT4(由 ACS800变频器参数 92.05 决定)
第六个字  变频器的实际值 ACT5(由 ACS800变频器参数 92.06 决定)

二.ACS800 变频器参数的设置步骤:
1.将 ACS800变频器Profibus 适配器模块RPBA-01 安装到变频器上;
2.按照 RPBA-01 适配器模块的用户手册调整硬件(如站号,终端电阻等)
3.将参数 98.02(Comm.ModuleLink)改为 FIELDBUS;确定参数 98.07
(COMM PROFILE)为ABBDRIVES
3.将参数 51.04(PPOtype)改为PPO4;
4.将参数 51.05(PZD3OUT)改为 3;
5.将参数 51.06(PZD3IN)改为 6;
6.将参数 51.07(PZD4OUT)改为 7;
7.将参数 51.08(PZD4IN)改为 10;
8.将参数 51.09(PZD5OUT)改为 8;
9.将参数 51.10(PZD5IN)改为 11;
10.将参数 51.11(PZD6OUT)改为 9;
11.将参数 51.12(PZD6IN)改为 12;
12.变频器中其他组参数组,如 10 组、11 组、16 组,90 组、92 组等根据

90组参数和92组参数应该怎么设置?为什么将51.05改为3,51.06改为6,51.07改为7,51.08改为10,51.09改为8,,,,?





bmww

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:5帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2014年4月28日
发表于:2014-05-15 21:38:37
1楼

各位给小弟指点一下,非常感谢!!


热门招聘
相关主题

官方公众号