如何准确查找电缆内部断点 点击:593 | 回复:1



世猫

    
  • 精华:3帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:812帖 | 6279回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:28999
  • 注册:2011年10月16日
发表于:2014-05-09 22:49:20
楼主

   这个一直是困扰广大电工的,时刻发生在身边的实际问题,有人总结出电笔寻迹法,针刺法,折弯法,方法可行但有很大局限性,电缆受潮,铠甲电缆无能为力,现介绍一种较准确查找断点的新发——电容法。

   由于电缆电缆相间总是存在分布电容,我们就利用这个电容去寻找从外表无法发现的断点,无论是铠甲的,潮湿的都不在话下。比如有50米4芯电缆有一相不通,如图:


万用表测出红色线断,用万用表电容档测出AB电容2nf,AC电容3nf。我们知道在电缆中分布电容是呈线性的,按比例就不难算出断点在距B点20米,距C点30米处,所以这种方法比较准确。




乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2014-05-10 15:41:07
1楼

你的办法要求断点是理想绝缘状态,否则......