客户送来一块驱动板,说报E029 仔细看了下原来是富凌变频器的90KW的电源驱动板,根据说明书分析故障这是输出缺相故障,客户说换了一块驱动板上去就没问题了,很明显就是驱动板本身有问题。那就好办,找到电源正负端,加上540V直流电,测试开关电源已经工作,驱动处9V电压正常,由于没有控制板和面板无法直接驱动测试驱动波形,用频谱给出一个工作频率,给光耦前端,挨个测试,当测到第三组的时候问题就出现了,没有输出,这就对了,接着测试余下的,都未出现问题,更换驱动光耦,再测试驱动正常,轻松搞定!