台达伺服不启动是什么原因? 点击:1331 | 回复:4



阿水--王者之师

    
  • 精华:25帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1617帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2014-04-02 09:00:37
楼主

   各位兄弟,朋友 和老师,朋友刚才电话说有一台永宏PLC连接台达伺服驱动器。用PLC的Y2(脉冲)和Y3(换向)分别对应接驱动器的 /PUSLE 和 / SIGN,给信号但是伺服器没有反应。请问怎么连接才可以,驱动器要设那些参数?

    伺服的 启动全能信号已给了,还需要什么 ?

    主要是我从没有玩过台达伺服呀?



楼主最近还看过



乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2014-04-02 09:29:07
1楼

1、确认接线没有问题;

2、确认PLC脉冲和方向信号已经输出;

3、对伺服电机进行离线运行测试,然后检查各相关参数是否设定为在线运行;

zhu860423060

  • 精华:5帖
  • 求助:27帖
  • 帖子:272帖 | 3543回
  • 年度积分:302
  • 历史总积分:21193
  • 注册:2011年3月06日
发表于:2014-04-02 11:21:19
2楼

电机是否已使能呢???

王者-曹建军

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:818帖 | 2407回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:16025
  • 注册:2011年12月25日
发表于:2014-04-02 20:55:23
3楼
顶起!

阿水--王者之师

  • 精华:25帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1617帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2014-04-03 13:05:30
4楼

回复内容:

对: zhu860423060 电机是否已使能呢??? 内容的回复!



  电机 已全能 信号给了,不是 37 与 41 脚 有什么区别 ?