西门子G120 F0002 过压故障 点击:276 | 回复:0



青岛英飞凌自动化设备维修中心

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:31帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:86
  • 注册:2014年3月28日
发表于:2014-04-01 14:44:35
楼主

刚接手一台西门子G120 18.5KW机器,客户反映说是在现场报F0002故障,说明书解释说是过电压故障,首先检测IGBT和整流是否损坏,检测无问题后通额定电压,通电显示F0002过压故障,测量直流母线端子处,电压548V左右并不高,为进一步确定故障部位查看参数R0026故障,看到显示电压有880V,肯定是检测驱动板有个芯片出现错误,更换后一切恢复正常。