D8120通信参数选择寄存器:
b15 b14 b13 b12 b11 b10 b9 b8 b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0
b0 数据长度0:7位1:8位
b2b1 奇偶性00:None无01:Odd奇11:Even偶
b3 停止位 0:1位 1:2位
b7b6b5b4 波特率0100:600bps 0111:4800bps0101:1200bps 1000:9600bps0110:2400bps 1001:19200bps
b8 与Modbus无关
b9 与Modbus无关
b11b10 与Modbus无关
b12 与Modbus无关
b13 Modbus通信模式 0:RTU 1:ASCII
b14 启动通信协议0:使用编程口协议或按RS指令通信1:使用Modbus协议通信
b15 PLC主从机选择0:从机1:主机