时钟控制程序 点击:291 | 回复:6



chykx

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 17回
  • 年度积分:981
  • 历史总积分:1127
  • 注册:2009年4月06日
发表于:2014-03-25 20:48:34
楼主

有一设备要求早上8点开运行 下午14点关闭程序怎么编 急急急有哪位师兄会编 邮箱 CHYKHX@163.COM




jpwmg

  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:8帖 | 426回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:657
  • 注册:2011年11月19日
发表于:2014-03-26 09:15:41
1楼

读PLC的系统时间,写入时间(设备运行时间)和系统时间做比较。

秦君_1

  • 精华:8帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:148帖 | 4867回
  • 年度积分:1651
  • 历史总积分:39896
  • 注册:2005年6月28日
发表于:2014-03-26 10:28:34
2楼

1.找一款支持实时时钟功能的CPU(cpu224及其以上机型),或者(cpu224以下机型)带有时钟卡的CPU。

2.编程完成读取时钟,程序逻辑中时钟等于8点时开机运行,等于14点时整个执行STOP指令。

xiaoyuwww2005

  • 精华:2帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:251帖 | 1561回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:3432
  • 注册:2009年8月11日
发表于:2014-03-26 11:47:12
3楼

1, 调用 系统时间进行做比较就可以!


2, 楼主如不想写,可花点 MP 帮你解决

阿水--王者之师

  • 精华:25帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1617帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2014-03-26 11:54:09
4楼

   我 知 道 300 系列 PLC 有 系统 时钟 是可以 直接 读取,然后 做比较就能 达到你想要的效果 !


   按下 F1 有些帮助

电工盲

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:13帖 | 100回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:120
  • 注册:2007年1月24日
发表于:2014-04-02 15:01:01
5楼

300系列的PLC,调用SFB4,就可以循环实现每天定时启动,定时停止。

anhui235313

  • 精华:0帖
  • 求助:11帖
  • 帖子:24帖 | 459回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:3688
  • 注册:2014年4月12日
发表于:2014-04-30 14:22:54
6楼

                                 非常感谢!