这是在做远程监控系统时用到的,一边做一边学
一、S7-200以太网模块系列-CP243-1
S7-200PLC可以通过智能扩展模块CP243-1连接至工业以太网中。
CP243-1不是即插即用的模块,需要我们先对其进行组态。
由于其支持的是西门子的S7协议,因而与很多第三方支持以太网功能的设备进行通信时会受到限制。
使用CP243-1对S7-200编程调试时是否可只用一根网线,而省去S7-200的编程电缆?
如何对CP243-1进行基本的组态设置?
如何获得CP243-1的详细技术参数和怎样实现IT功能?
利用CP243-1可以和哪些设备通信?
CP243-1使用中的常见问题
(一) 当您第一次使用CP243-1模块时,您一定要注意此模块不是即插即用的模块,您需要对此模块进行组态才能使用。 简单的说,第一次使用CP243-1的步骤如下:
(1)正确连接CP243-1与S7-200CPU,并为CP243-1连接24V电源
(2)在S7-200的编程软件中运行以太网向导或因特网向导对模块进行基本参数和功能的配置
(3)在程序中正确的调用相关的子程序
(4)将编写完成的程序使用S7-200的编程电缆下载至PLC
(5)如果激活因特网功能,还需要使用网线将S7-200的程序下载至CP243-1。如果没有激活因特网功能,则此步可略。
至此,您的CP243-1才能正常工作。
通过以上过程,我们不难发现,当初次使用CP243-1时,您必须准备S7-200的编程电缆,不能只准备一根网线就去调试。当然,如果曾经正确的进行过以上配置,那您就可以使用网线与CP243-1通信。
(二)利用CP243-1可以连接的设备:
1. S7-200与S7-200之间的以太网通信
2. S7-200与S7-300之间的以太网通信
3. S7-200与PC机中的WINCC进行通信
4. S7-200与OPC通信
5. S7-200与PC机中的编程软件STEP7-Micro/win进行通信
6. S7-200与西门子触摸屏通信提示:因为CP243-1使用的是S7连接,所以您不要使用CP243-1与不支持S7连接的设备进行通信。
二、厦门蓝斯DTU LZ731i
这些天好像一直在围着数据传输的问题转,到现在都没解决掉,不过也算积累了一些东西,做个总结吧
1、用手机拨打DTU中安装的手机卡,是否欠费(看似很愚蠢的想法)
2、DTU的安装,直接决定了信号强度,用测试软件可准确检测信号强度
3、延长天线或通讯线,距离远时最好延长通讯线
4、DTU心跳包发送时间和上位机超时时间设置直接影响通讯
5、丢包现象正常,但丢的过分也要注意,比如会出现某些数据不更新的现象
6、上位机中 本机IP到底是用局域网地址还是公网地址,这个还没结论,有待验证
7、设备厂家 厦门蓝斯 TCP/IP多端口都可以,透明传输
8、VD0-VD24 7个变量不能正常显示数值(现场是没问题的),删除掉VD24,其他个ok
9、待续。。。。。。