发表于:2006-09-17 18:51:00
楼主
DPU96(西门子直流保护装置)有Profibus总线接口,gsd文件也已经装好,但是好像没通上,有几个问题请大家指教:
1、如果通讯线都连接好以后,用PG/PC软件,是否能读到DPU96的地址(10),CP5613地址是1.
2、用SIMATIC中的Configration conlse软件,CP5613卡是配置成PG/PC模式还是Configration模式,如果是Configration模式的话,INDEX设置成什么值?
3、用SIMATIC中的NetConfig软件,配置DPU96为5613的从站,是否要将配置Download到CP5613卡中,这个地方不是很清楚,请比较了解的朋友指点一下。
4、CP5613卡在工作的时候有什么标志吗?或者用什么软件可以监视一下,现在通讯不通,不知道是软件使用有误还是哪里设置错误。
profibus以前接触的不多,非常感谢清楚的朋友指点一二。