发表于:2001-11-04 09:25:00
楼主
现需要组态的硬件有:TP170A,S7 315-2DP PLC,EM277,5412卡。我们用DP协议把组态下载后系统报告2条报警信息,1)波特率设置不对;2)地址设置不对,超过5412卡的所设的最高地址。我们设置的波特率是1.5M,最高地址都是31,设置应该没有问题。当下载组态到315-2DP PLC时,如果TP170A 连在网上,则报告说TP170A的组态需要重新下载,我们不知道TP170A是不是需要有GSD文件?
请发帖或回个信告知组态方法,非常感谢。