电气控制柜二次接线规则 点击:228 | 回复:7



OLDPOLICE

    
  • 精华:17帖
  • 求助:20帖
  • 帖子:3169帖 | 14497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:71359
  • 注册:2010年8月14日
发表于:2014-03-03 16:57:35
楼主

    一、按照原理图来了,不在同一位置的的要上端子,千万不要一个端子接3根线。查错就不是那么查了,只能按照原理图来一个个对。
   1、导线横截面的选用
    市电(交流220V)电压回路的线用1.5平方毫米的;电流回路用2.5平方毫米的。蓄电池一般用1.5平方毫米 就可以。
    2、接线时候,要检查好导线两端的信号是否对应,以免造成不必要的错误。
   3、最主要的是看明白原理图及接线图。 

     二、电流互感器二次绕组不允许开路。电压互感器二次侧不允许短路
二次接线前,应熟悉一下图纸:
    1、原理图。(表示各回路的工作原理和相互作用。图纸不久表示出二次回路中各元件的连接方式,而且还表示出与一次回路有关的联系)
   2、展开图
   3、端子排图
     4、安装接线图
   这些都是保证接线正确的前提。

    三、如果是新手要先审图,整理一条自己的思路,而且还可以检查一下图纸有没有问题,不懂的地方可以先弄明白,这样有利于做线。然后才开始接线。整个接线的过程都需要细心,当然,如果你是老手的话,就不用说这么多了。
    施工人员应认真阅读并熟悉二次线符号,要将二次接线图与原理图进行核对,确保接线图正确无误。
对二次接线施工的要求:按图施工,接线正确;导线与电气元件采用螺栓连接、插接、焊接或压接等,均应牢固可靠,接线良好;配线整齐清晰、美观;导线绝缘良好,无损伤;柜内导线不应有接头;回路编号正确,字迹清晰。
   电缆芯线截面的选择还应符合下列要求:
   (1)电流回路:应使电流互感器的工作准确等级,此时,如无可靠根据,可按断路器的电流容量确定最大短路电流。
   (2)电压回路:当全部保护装置和安全自动装置动作时(考虑到发展,电压互感器的负荷最大时),电压互感器至保护和自动装置屏的电缆压降不应超过额定电压的3%。
  (3)操作回路:在最大负荷下,操作母线至设备的电压降,不应超过10%额定电压。

   

 



楼主最近还看过



王者之师--丰李

  • [版主]
  • 精华:4帖
  • 求助:36帖
  • 帖子:953帖 | 4429回
  • 年度积分:31
  • 历史总积分:75678
  • 注册:2012年7月18日
发表于:2014-03-03 19:24:03
1楼

学习啦                                            

yan1314520home

  • 精华:0帖
  • 求助:20帖
  • 帖子:35帖 | 377回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:279
  • 注册:2011年11月18日
发表于:2014-03-03 19:33:17
2楼

引用 王者之师--丰李 的回复内容: 学习啦                        ...



江湖混混-余辉

  • [版主]
  • 精华:53帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:3351帖 | 28451回
  • 年度积分:603
  • 历史总积分:131640
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2014-03-03 22:04:57
3楼

引用 王者之师--丰李 的回复内容: 学习啦                        ... 


 

世猫

  • 精华:3帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:812帖 | 6279回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:28999
  • 注册:2011年10月16日
发表于:2014-03-04 13:14:34
4楼

我们这好多接至电流互感器的二次导线都用4个平方的。

莫其麟

  • 精华:14帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:120帖 | 5688回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:29157
  • 注册:2004年2月27日
发表于:2014-03-05 04:32:38
5楼

可能,老手的话,更能看出图纸有没有问题。

gongkong_1234

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2014年10月18日
发表于:2016-04-09 20:48:21
6楼

不错不错,又学到了。

光仔111

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 350回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:453
  • 注册:2015年3月04日
发表于:2016-04-09 20:54:05
7楼


引用 世猫 的回复内容: 我们这好多接至电流互感器的二次导线都用4个平方的。



热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师