西门子smart 700IE屏使用小窍门 点击:2464 | 回复:0



niki_334

    
  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:1050帖 | 1333回
  • 年度积分:376
  • 历史总积分:8436
  • 注册:2009年2月24日
发表于:2014-02-17 12:01:48
楼主

目前,很多客户吐槽西门子smart700IE的屏不稳定,主要原因是因为PPI口的地是不隔离的,所以稳定性差,推荐使用以太网方式连接.

推荐解决方案:

1、接地一定要良好,对地电阻要小于4欧姆,而且波特率要选择187.5不要选择9600或者19200。

2、或改用以太网,万无一失,效果还好。

 