niki_334
目前,很多客户吐槽西门子smart700IE的屏不稳定,主要原因是因为PPI口的地是不隔离的,所以稳定性差,推荐使用以太网方式连接.
推荐解决方案:
1、接地一定要良好,对地电阻要小于4欧姆,而且波特率要选择187.5不要选择9600或者19200。
2、或改用以太网,万无一失,效果还好。