PMSM完全开环的时候电机走的不匀速 点击:833 | 回复:2



lilyy0022

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:7帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:73
  • 注册:2011年9月15日
发表于:2013-12-24 15:37:40
楼主

  大家好,我目前做PMSM的开环,纯开环的,就是给定一个速度,按照pwm的频率一点一点的增加角度。
  首先我保证程序是对的,因为之前走过这样的程序。但是现在重新实验的时候却发现开环(空载),电机的轴走的一顿一顿的,很不匀速,开始以为是缺相,就检查了每一个功率器件的PWM信号,然后又检查了功率器件本身,都是好的,但是有个问题,电机的三根线之间的电压用万用表测的时候不稳定,跳来跳去,为了检查电流的情况,在没有示波电流探头的前提下接了两相电流传感器,现将电流传感器的输出接到示波器观察到的波形如下,我设定的一对极的时间是T=6s。请各位帮忙分析下原因,为啥电机走的一顿一顿的






dongshuai123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2013年3月30日
发表于:2013-12-27 02:27:44
1楼

“设定的一对极的时间是T=6s”这句话什么意思


xucraft

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2013年12月29日
发表于:2013-12-29 22:18:41
2楼

可能是你的速度,或电流设定的不匹配,可以改一下电流/速度值