工控故事之电机缺相导致变频器OC1报警 点击:1559 | 回复:4



平常心心常平

    
  • [版主]
  • 精华:36帖
  • 求助:17帖
  • 帖子:958帖 | 3831回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24794
  • 注册:2002年3月24日
发表于:2013-11-27 10:01:15
楼主

昨天处理个问题,国产阿尔法6000系列的变频器带负载运行,一启动就报OC1报警了,频率也就到6HZ报,阿尔法变频器:0C1保护名称是加速运行过电流,处理方法:加长加速时间,检查电源,换个大变频器,检查电机电阻,检查电机绝缘等,开始不知道电机缺相导致的。


电机有缺相报警码为什么显示0C1?因为电流过电流的状态优先于缺相报警的状态,电流的瞬时值超过了200%,所以先报警OC1了。


输出缺相报警是运行短时间后检测出U\V\W输出没有接马达的时候会报警,输入缺相报警是在三相电源输入缺相时候报警的。


当马达缺相,会造成另外两相电流增加200%~300%,变频器只能承受200%1秒钟的过电流能力,所以在马达与变频器同等功率的情况下,变频器通常立即就跳脱保护了。


因为跳过电流保护,是变频器开机启动,还没有达到给定频率的时候,所以是报警OC1。



楼主最近还看过



研讨会宣传员_3259

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:110帖
  • 帖子:1927帖 | 14403回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:64749
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2013-11-27 10:07:33
1楼

学习了。厉害!                  

PLC酷客

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:31帖
  • 帖子:1460帖 | 7990回
  • 年度积分:457
  • 历史总积分:59176
  • 注册:2004年7月13日
发表于:2013-11-27 10:37:19
2楼

支持原创。平常心将是PLC军团的骄傲。

秋水19850705

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 32回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24
  • 注册:2012年2月15日
发表于:2014-01-10 21:02:56
3楼

 

学习了。厉害!

 

流之江

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 42回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:64
  • 注册:2014年3月07日
发表于:2014-03-23 10:10:52
4楼

分析的很好,还有一个问题就是为什么好多变频器都是保护参数不全面?


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师