菜鸟学习AB入门总结
我接触AB有段时间了,也算是新手,随便聊聊与大家分享下,不喜误入。
1.不要为了到底哪个厂家的PLC产品及软件更好去费神,毫无意义,好与坏我们都要用的。
2.AB的资料里面英文版的一般写的比中文版的较详细和全面。
3.使用PLC就像开车,得多动手,看到的理论知识要动手实验。
4.新手不妨从以下几个方面开始入门:
a.产品的特点,比如:AB特有的生产者/消费者模式,控制器内存如何估算,如何进行连接数计算,什么是机架优化等。
b.现在常用的PLC产品分为:高端→低端——Controllogix、CompactLogixl、MicroLogix三种。上位软件用FactoryTalk View Studio,将来会取代RSview32,下位用RSlogix5000,常用的编程语言有LADDER、FBD、ST、SFC四种,不需要提前建立DataBlock,即一边编程一边就可以建立变量(Tags)。通讯软件用RSLinx classic或者RSLinx Enterprise,模拟软件叫做RSLogix Emulate 5000。这些软件也都是需要授权的。(如何授权网上有资料)。
c.传动方面的:变频器常用的有PowerFlex系列,Kinetix伺服电机和执行器,定速控制E3 Plus等等,智能马达控制SMC系列,X系列低压电器产品。
d.AB的可用的网络有很多种,DF1 、EtherNet/IP 、ControlNet 、DeviceNet 是其典型网络类型,他们所需的硬件(如1786连接头TPR)、拓扑结构及组态应优先掌握
e.AB的I/O模块的技术参数(如功率)及接线方式(单端、差分、高速差分) 我的学习路线大体这样的,仁者见仁智者见智。 下面把我用的资料分享下 1.内存的估算 控制器每个任务占用4000个字节
• 离散量I/O每个点占用400个字节
• 模拟量I/O每个点占用2600个字节
• DeviceNet 扫描器模块,第一块占用7400个字节,每增加一个模块,增加5800个字节的占用。
• 其他通讯模块(控制器所属所有本地和远程)每个占用2000个字节。
• 运动控制每个轴占用8000 个字节
• RSLinx通讯管理每个连接占用1345个字节
• RSLinx通讯管理中的独立的标签每个占用45个字节
• RSLinx通讯管理中的数组或结构数据的标签每个占用7个字
2.连接数估算
• 本地框架中的I/O模块,每块占用1个连接
• 远程框架中非离散量模块各占用1个连接
• 远程框架非优化离散量模块各占1个连接
• 远程框架所有的优化离散量模块(同一框架)共占1个连接,(充当适配器的CNB或ENBT模块的占用)
• 每块DH+/RIO模块占用1个连接
• 每块DNB模块占用2个连接
• 每个远程I/O的适配器占用1个连接
• 每个Produce占用1个连接, 对应Produce Tag 外部每一个ConsumeTag 占用1个连接
• 控制器中的每一个Consume Tag 占用1个连接
• 每条MSG指令占用1个连接,可以通过取消MSG指令中的CacheConnection 的功能来释放非执行中的MSG的连接
• RSLogix5000编程软件在线占用一个连接
• RSLinx为HMI或第三方软件的访问占用4 个连接
• RSLinx Enterprice 为HMI或第三方软件的访问占用5 个连接
3.Controllogix、CompactLogixl、MicroLogix选型手册
4.一些帮助入门的实验,帮助理解网络组态,RSLogix5000的编程机制
5.变频器powerflex400
还有一些资料太大了,就不上传了,需要的朋友可以去罗克韦尔的官网上下载