读取CPU 412-2DP的Q区地址超范围的问题 点击:108 | 回复:0



PLC酷客

    
  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:31帖
  • 帖子:1460帖 | 7990回
  • 年度积分:457
  • 历史总积分:59176
  • 注册:2004年7月13日
发表于:2013-09-15 10:17:16
楼主

读取CPU 412-2DP的Q区地址超范围的问题

 

下面是CPU模块信息的诊断缓冲区中的事件:
Event 1 of 120:  Event ID 16# 2522
Area length error when reading
Q area, bit access, Access address:    240
FC number:    250
Module address:    314
Requested OB: Programming error OB (OB121)
Priority class:  1
Internal error, Incoming event
07:38:26.517 PM  08/19/2013

诊断信息指出读取Q区的位地址出错,错误地址240,要求调用编程错误组织块OB121。
从CPU 412-2的手册查到默认的过程映像地址为128字节,超出范围可改为PQ地址,但是PQ区不能使用位地址,需要改为字节、字或双字地址。可在CPU属性对话框的“周期/时钟存储器”选项卡设置I/Q区的范围(见下图)。