jiangxinyang
各位兄弟们能帮我分析这是什么原因吗:我这有一台设备用三菱FX1N-60MR的PLC 控制,现在我买了一台同型号的PLC换上去用不了
里面程序没变,接线也没错,就是新的PLC好像读不到编码器的信号,或者掉步现象,编码器为五线制,旋转式。接线只用了三根线(两根电源,一根信号线,信号线直接接到PLC的X0上,)
是不是要在PLC上设置什么参数呀?
工控钓鱼鸟
为什么要换PLC呢?PLC坏了?
秦君_1
编码器为五线制,旋转式。接线只用了三根线(两根电源,一根信号线,信号线直接接到PLC的X0上,)
可能要接四根线,两根电源,两根信号,信号线分别接到X0与X1上。
不行的话你要贴出程序中编码器部分大家才能判断,我感觉程序中用的应该是2相2输入高速计数器。
子开
天涯落客
同样的程序,同样的接线方法,更换的PLC也是同型号的,为什么新的PLC装上去设备运行不了,现在还是把老的PLC换回去了,设备就能正常运行了。
我仔细监测了下程序,新的PLC手动测试设备的各个动作都是正常的,一打到自动运行时就不行,而且就是由于编码器的信号引起的,
鱼在游
机电一体化技术
王者之师—广州@阿君
楼主你好!编码器的输入点跟手自动却换的输入点有什么冲突吗?
着重检查这几个输入点的信号···外部接线跟 程序里面都去检查一下···
zdr06
你让电机回原点,然后走到终点,看看编码器计数值跟原来有无区别,也就是监控下编码器的计数是否有误。也可能是干扰导致丢步,没达到自动运行的条件。
liujian5118
编码器是光电的?(因为我理解旋转的是旋转变压器那种。。。。),光电有A,B,Z,电源+,0V。你的三根信号不能随便接,A,B Z是有差别的,Z信号一周只有1个的;你最好能监控运行下,或者把计数部分的程式发出来让大家看下
Smile-
第一步先查看接线是否完全正确
第二部查看程序是否完好
建议楼主把接线图和程序发贴看看,分析分析。
彩云之滇东北
械
另外,请问:彩云之滇东北:
你是哪儿的,听你这名字好像是我老乡哦
Ning_sun
五线制,都得接的吧 还有如果可以的话 你最好把原PLC原数据内存也COPY进去比较好
sbiaig
a1217240
到底怎么回事啊 楼主找到问题了么
小小宇宙