求教:隔离型双电源开关和常规的有什么区别? 点击:1410 | 回复:2



幕后

    
  • 精华:0帖
  • 求助:10帖
  • 帖子:11帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:99
  • 注册:2013年9月09日
发表于:2013-09-12 15:46:38
楼主

隔离型双电源和常规的有什么区别?是所谓的PC级和CB级的却别吗?




研讨会宣传员_3259

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:110帖
  • 帖子:1927帖 | 14403回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:64749
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2013-09-12 23:07:01
1楼

PC级的是电磁驱动,切换迅速(120毫秒-250毫秒),具有灭弧室,体积小是一款真正双电源开关。
CB级的是由两个断路器、电动机、机械连锁.......组成,切换时间1000毫秒-2500毫秒。相对PC的 价格更低一点,适合切换时间要求不是很高!
cc级的应该是由两个接触器、电动机、机械连锁.......组成的,安全没有保障,但价格低廉!