西门子430变频器总是欠电压报警 点击:614 | 回复:2



小小菜鸟、

    
  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:5帖 | 160回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:479
  • 注册:2012年12月26日
发表于:2013-09-09 16:01:02
楼主

我这一个现场是用西门子430变频器启动22KW的风机,运行一段时间后总是欠电压报警导致停机!

同电网别的变频器都没有出现这种问题啊! 可以通过修改参数来解决这个问题么?应该改哪些参数、、、

求各位大侠指点、、、




caojie0723--王者之师

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:26帖 | 2883回
  • 年度积分:8
  • 历史总积分:22502
  • 注册:2004年2月22日
发表于:2013-09-09 16:07:00
1楼

应该是变频器预充电部分出现故障了!

小小菜鸟、

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:5帖 | 160回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:479
  • 注册:2012年12月26日
发表于:2013-09-10 15:49:17
2楼

回复内容:

对: caojie0723--王者之师 应该是变频器预充电部分出现故障了!  内容的回复!


那这是硬件问题了啊、、、 新的诶! 咋就坏了