楼主最近还看过
西门子这一点比其他的PLC都灵活,FB的DB作为FB的变量的固定存放地址,而Temp则是有系统分配临时区L地址。比如:存在FC1,FC2两个功能,它们都有两个Temp,那么当调用FC1时,系统分配L区域地址给FC1的Temp,如分配了LB0,LB1,那么当FC1调用完成后,系统认为LB0,LB1已经不需要,但是西门子的系统不会对临时区进行清零,只是继续分配,当调用FC2时,系统将LB0,LB1重新分配给FC2的Temp,此时如果不遵循先赋值后使用的准则,那么FC2的Temp使用的值将是FC1的Temp的值。
临时变量可以用于所有块中 (OB, FC, FB)。当块执行的时候它们被用来临时存储数据,当退出该块时这些数据将丢失。因此, 在PLC扫描运行时, FC块中的临时变量TEMP不能自锁!
如果FC块, 请你使用全局变量(标志位和数据块)来存储数据,实现自锁!
如果FB块, 除了全局变量之外, 你也可以使用静态变量来存储数据,实现自锁!
TEMP变量不能自锁的原因显而易见:
每个扫描周期开始时,TEMP变量的值并不像Q或M那样可以保持上个周期的值。除非明确对其赋值,否则它的值是不确定的。
我使用TEMP只有一个原则:
第一次出现某个TEMP变量,必须是对其赋值(或线圈刷新)的写指令,而不能是读指令。
如果出现问题,建议使用STAT变量替代。
对TEMP的认识都有问题!
我的建议是做逻辑不用TEMP,只在做运算是用TEMP,会省去很多麻烦
如果在TEMP接口中新建一个变量A,数据类型为BOOL,地址0.0
1,正确的FC程序如下:
| #start #A
|--| |---------()
|
| #A #driver
|--|/|---------()
2,错误的例子:
| #A #driver
|--|/|---------()
|
| #start #A
|--| |---------()
分析:
程序的扫描是从上到下。S7 FC中的接口TMEP中的变量必须遵守:先赋值后使用的原则。
1程序,当start的值从0变为1,A也将从0变为1。扫描到第一段程序时,因为A的值已经发生改变,程序将成功扫描到A的常闭触点从1变为0,那么driver线圈将成功得从原来的1改变为0。
2程序,因为扫描到第一段程序的时候CPU没有发现A的值改变。之后A值将一直保持不变,即使start的值从0变为1,A值也不会发生改变;结果是程序没有反应。