电控柜中 指示灯的窜电问题 点击:3277 | 回复:32



skyline00227

    
  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:4帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:165
  • 注册:2009年9月01日
发表于:2013-09-06 09:39:47
楼主


如上图所示,控制电压为220VAC,D6是一个开关阀,当该阀到达开限位时,开限位灯6HG1亮,但关限位的灯6HG2也会亮,亮度稍暗,测量电压大于60V;当该阀到达关限位时,开限位灯6HG2亮,但关限位的灯6HG1也会亮,亮度稍暗,测量电压大于60V,请问这是什么原因?

不好意思,本账户没有积分可供悬赏。





阿水--王者之师

  • 精华:24帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1616帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2013-09-06 09:50:02
1楼

  这些指示灯串联有回路电压的存在 !

银光人生—华

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 13597回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52877
  • 注册:2007年11月23日
发表于:2013-09-06 10:24:30
2楼

这应该不存在这样的情况吧;                                        

王者之师-帝国时代

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:28帖 | 3047回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7188
  • 注册:2006年5月16日
发表于:2013-09-06 11:22:11
3楼

开关阀内部结缘有问题吧    

最多两年

  • 精华:5帖
  • 求助:13帖
  • 帖子:102帖 | 3516回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10908
  • 注册:2004年2月14日
发表于:2013-09-06 11:44:03
4楼

传说中的LED灯吧,

乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2013-09-06 12:37:56
5楼

D6内部存在分断不彻底现象,例如是可控硅做开关而且关断性能不良

字字实在

  • 精华:5帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:219帖 | 1207回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2013-09-06 13:02:15
6楼

将6HG2线拆掉,让该回路断路,试6HG1是否正常。 

将6HG1线拆掉,让该回路断路,试6HG2是否正常。

若按以上做法,一切正常,则可判断指示灯和线路正确。

恢复线路后,发现问题依旧,则可判断开关阀内部除了问题。

 

kang2933

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 139回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1093
  • 注册:2013年1月01日
发表于:2013-09-06 14:31:23
7楼

你这种是不是瞬间亮哦?

想想看

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 821回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:2587
  • 注册:2008年9月15日
发表于:2013-09-06 18:15:49
8楼

这种设计有一个缺点,指示灯与线圈并联在一起,应该由线圈操作的触点去控制指示灯。

skyline00227

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:4帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:165
  • 注册:2009年9月01日
发表于:2013-09-07 12:08:35
9楼

回复内容:

对: kang2933 你这种是不是瞬间亮哦? 内容的回复!


不是瞬间亮的,是一直亮的。

skyline00227

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:4帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:165
  • 注册:2009年9月01日
发表于:2013-09-07 12:10:10
10楼

回复内容:

对: 阿水--王者之师   这些指示灯串联有回路电压的存在 ! 内容的回复!


你好!能说的具体点吗?

skyline00227

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:4帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:165
  • 注册:2009年9月01日
发表于:2013-09-07 12:12:40
11楼

回复内容:

对: 王者之师-帝国时代 开关阀内部结缘有问题吧     内容的回复!


不好意思,忘了补充,这是出厂前调试,还没发去现场。接线检查过没有问题。阀开限位和关限位是通过端子上面的短接线实现的。

skyline00227

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:4帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:165
  • 注册:2009年9月01日
发表于:2013-09-07 12:13:24
12楼

回复内容:

对: 字字实在 将6HG2线拆掉,让该回路断路,试6HG1是否正常。 ... 内容的回复!


不好意思,忘了补充,这是出厂前调试,还没发去现场。接线检查过没有问题。阀开限位和关限位是通过端子上面的短接线实现的。

skyline00227

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:4帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:165
  • 注册:2009年9月01日
发表于:2013-09-07 12:13:58
13楼

回复内容:

对: 王者之师-帝国时代 开关阀内部结缘有问题吧     内容的回复!


不好意思,忘了补充,这是出厂前调试,还没发去现场。接线检查过没有问题。阀开限位和关限位是通过端子上面的短接线实现的。

skyline00227

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:4帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:165
  • 注册:2009年9月01日
发表于:2013-09-07 12:15:14
14楼

回复内容:

对: 想想看 这种设计有一个缺点,指示灯与线圈并联在一起,应该由线圈... 内容的回复!


嗯,问题这样能解决,只是想知道为什么会出现这种情况?

懂一点点

  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:9帖 | 2674回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1169
  • 注册:2008年5月13日
发表于:2013-09-07 14:17:51
15楼

你应该是使用的LED的指示灯,LED的指示灯就会有这样的现象存在,你的接线没有错误,把指示灯更换成灯丝的就会消除

skyline00227

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:4帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:165
  • 注册:2009年9月01日
发表于:2013-09-09 16:14:37
16楼

回复内容:

对: 懂一点点 你应该是使用的LED的指示灯,LED的指示灯就会有这样... 内容的回复!


上周五 我拿了两个中继(6K21,6K22)和两个灯(6HG1,6HG2)模拟的时候,这问题没有出现了,更纳闷了。。。

skyline00227

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:4帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:165
  • 注册:2009年9月01日
发表于:2013-09-28 13:53:13
17楼

顶一下,求高手解答。。。

王者之师-陌上尘

  • 精华:1帖
  • 求助:11帖
  • 帖子:20帖 | 939回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5186
  • 注册:2010年5月12日
发表于:2013-09-28 14:32:25
18楼

接地有问题不????

梁山路远

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:12帖 | 176回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:447
  • 注册:2012年10月19日
发表于:2014-08-05 17:06:27
19楼

分布电容。。。。。。。。

nichun123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 79回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:664
  • 注册:2011年12月04日
发表于:2014-08-15 21:17:29
20楼

可能是感应电压啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊