skyline00227
如上图所示,控制电压为220VAC,D6是一个开关阀,当该阀到达开限位时,开限位灯6HG1亮,但关限位的灯6HG2也会亮,亮度稍暗,测量电压大于60V;当该阀到达关限位时,开限位灯6HG2亮,但关限位的灯6HG1也会亮,亮度稍暗,测量电压大于60V,请问这是什么原因?
不好意思,本账户没有积分可供悬赏。
阿水--王者之师
这些指示灯串联有回路电压的存在 !
银光人生—华
这应该不存在这样的情况吧;
王者之师-帝国时代
开关阀内部结缘有问题吧
最多两年
传说中的LED灯吧,
乖乖小笨熊
D6内部存在分断不彻底现象,例如是可控硅做开关而且关断性能不良
字字实在
将6HG2线拆掉,让该回路断路,试6HG1是否正常。
将6HG1线拆掉,让该回路断路,试6HG2是否正常。
若按以上做法,一切正常,则可判断指示灯和线路正确。
恢复线路后,发现问题依旧,则可判断开关阀内部除了问题。
kang2933
你这种是不是瞬间亮哦?
想想看
这种设计有一个缺点,指示灯与线圈并联在一起,应该由线圈操作的触点去控制指示灯。
回复内容:
对: kang2933 你这种是不是瞬间亮哦? 内容的回复!
不是瞬间亮的,是一直亮的。
对: 阿水--王者之师 这些指示灯串联有回路电压的存在 ! 内容的回复!
你好!能说的具体点吗?
对: 王者之师-帝国时代 开关阀内部结缘有问题吧 内容的回复!
不好意思,忘了补充,这是出厂前调试,还没发去现场。接线检查过没有问题。阀开限位和关限位是通过端子上面的短接线实现的。
对: 字字实在 将6HG2线拆掉,让该回路断路,试6HG1是否正常。 ... 内容的回复!
对: 想想看 这种设计有一个缺点,指示灯与线圈并联在一起,应该由线圈... 内容的回复!
嗯,问题这样能解决,只是想知道为什么会出现这种情况?
懂一点点
你应该是使用的LED的指示灯,LED的指示灯就会有这样的现象存在,你的接线没有错误,把指示灯更换成灯丝的就会消除
对: 懂一点点 你应该是使用的LED的指示灯,LED的指示灯就会有这样... 内容的回复!
上周五 我拿了两个中继(6K21,6K22)和两个灯(6HG1,6HG2)模拟的时候,这问题没有出现了,更纳闷了。。。
顶一下,求高手解答。。。
王者之师-陌上尘
接地有问题不????
梁山路远
分布电容。。。。。。。。
nichun123
可能是感应电压啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊