引用 victor12 的回复内容:
…… 型号是Teledyne 3190,输出3.3v或6.6v用于档位切换识别.……
1、“输出3.3v或6.6v用于档位切换识别”,说明是偏差开关控制模式;
2、只能是在设定含氧量的上、下偏差范围内的控制:
1)例如设定是40时,调控范围是40-△~40+△;
2)例如设定是50时,调控范围是50-△~50+△;
刘志斌 发表于:2013-08-23 09:59:51 6楼
引用 victor12 的回复内容: ……我把电脑软件操作界面上含氧量设为50,即内部含氧量超过50,控制器给电磁阀接通开启惰性气体充入内部以降低含氧量,当内部含氧量低于50,停止充惰性气体……
1、如果你的 Teledyne 3190输出的是0~10V的检测信号,而且“充惰性气体”是调节流量连续控制模式,可以实现含氧量的PID闭环控制模式,这时,你设定含氧量是多少,控制结果就是多少,举例说,你设定50,就可以控制在50上;
1)当实际值是50时,流量恒定;
2)当实际值大于50时,流量增大;
3)当实际值小于50时,流量减小;
刘志斌 发表于:2013-08-23 10:11:14 7楼
引用 victor12 的回复内容: ……当内部含氧量低于50,停止充惰性气体.……
2、“当内部含氧量低于50,停止充惰性气体.”,你说的这句话,也说明你调节含氧量也是开关模式,非流量控制模式;
3、既是开关控制偏差模式,只能是在“50-△~50+△ ” 区间内调整;
4、你说的“含氧量设为50,即内部含氧量超过50,控制器给电磁阀接通开启惰性气体充入内部以降低含氧量,当内部含氧量低于50,停止充惰性气体”,请问高于50 多少?低于50多少?
5、如果开关偏差控制模式,启动停止过于频繁,说明偏差过于小,如果起停时间过长,说明偏差过大;一定有调节偏差大小的设置!
6、你可以找找,不只是可以设定含氧量,还应该有个调整偏差的设置!