PLC 300总结之S7 318-2 CPU操作系统更新 点击:100 | 回复:1



江湖混混-余辉

    
  • [版主]
  • 精华:53帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:3351帖 | 28451回
  • 年度积分:603
  • 历史总积分:131640
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2013-08-11 15:23:50
楼主

创建一个操作系统更新卡所必需的条件: 
    1.    S7存储卡的类型:2 MB的闪存,订货号6ES7 953-8LM00-0AA0、6ES7 951-1KL00-0AA0 
    2.    STEP 7 V3.1或更新版本 
    3.    具有外部PROM编程器的PC或者编程设备(PG),用于编程存储卡
使用STEP7创建操作系统更新卡的步骤: 
    1.    下载所需的CPU文件; 
    2.    双击文件名将文件解压缩; 
    3.    在Simatic Manager中执行“File/S7 Memory Card/Delete”,删除微存储卡内容; 
    4.    在Simatic Manager中选择“PLC/Update CPU Operating System”对操作系统进行编程。选择目标目录并“打开”CPU_HD.UPD文件,开始编程过程; 
    5.    当标准鼠标指针重新出现时,即完成对操作系统更新卡的编程。
执行操作系统更新: 
    1.    切断CPU所处机架的电源(PS); 
    2.    在CPU中插入准备好的操作系统更新卡; 
    3.    接通CPU所处机架的电源(PS);  
    4.    操作系统从微存储卡传送到内部CPU闪存EPROM。此时,将点亮CPU的所有LED(INTF、EXTFFRCE、< span lang="EN-GB">CRST、RUN、< span lang="EN-GB">STOP); 
    5.    大约2分钟后完成操作系统更新,此时STOP LED将慢速闪动=>请求系统存储器复位; 
    6.    切断电源,插入操作所需的微存储卡; 
    7.    接通电源,CPU执行一次自动存储器复位,之后立即进入准备就绪状态。.
 注意:为执行更新,必 须从模块中拆除电池.



楼主最近还看过



阿水--王者之师

  • 精华:24帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1616帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2013-08-11 16:31:25
1楼

  我们公司用的  318-2DP 的 CPU 很多, 还从没有更换过系统文件,这个更新后有什么好处呀 ?