PLC运行不正常 点击:231 | 回复:8



打工为家

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2013年6月02日
发表于:2013-08-02 21:24:23
楼主

三菱PLC程序运行一会停止,输入有信号,无输出,重启后又正常,自检正常.




阿水--王者之师

  • 精华:24帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1616帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2013-08-02 21:51:46
1楼

  PLC 停, 有 红灯亮吗 ? 还是只是说没有输出, 是不是程序运行到没有输出或是程序循环出错了 ?

河南森捷电气设备有限公司

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 44回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:17
  • 注册:2013年4月14日
发表于:2013-08-02 23:09:31
2楼

先看 ,输入有信号,无输出时  plc 运行灯是否亮

然后看看 输出 com  线  是否有接触不良

如果 重启后又正常,自检正常的话   

那么 你的程序应该没有问题

输出  是否有24V  DC  隔离啊

输出 是直接   com  接的  220V  或者 380V 啊

你描述的不清楚啊

问题没有 解决的话   请电联我

河南森捷电气设备有限公司   项目经理  杨少振    电话 13673658371

小诚

  • 精华:16帖
  • 求助:64帖
  • 帖子:679帖 | 7271回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:32156
  • 注册:2012年9月27日
发表于:2013-08-02 23:32:30
3楼

楼主,查查是不是三菱的正品,现在仿制三菱的很多。


时三——王者之师

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 1058回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5014
  • 注册:2008年10月14日
发表于:2013-08-03 07:27:25
4楼

自己做的程序吗?如不是,该找客服了!——中招了

--领域

  • 精华:8帖
  • 求助:80帖
  • 帖子:481帖 | 3926回
  • 年度积分:915
  • 历史总积分:140763
  • 注册:2008年2月29日
发表于:2013-08-03 07:41:18
5楼

当停止时,检查停止灯,或者运行灯,错误灯,是否亮起。

只要错误灯没有亮,先检查程序,是否接通了程序停止的使能。这时停止灯应该是亮的。

如果只是错误灯亮了,拿去修吧

工控新手-钟艳婷

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2013-08-03 12:59:26
6楼

首先看一下是PLC本身异常还是程序异常(现在很多公司将程序设定定时或者不定时出错,目的就是赚取维修费,因为邓小平的指导精神是:不管黑猫白猫,捞得到钱就是好猫,所以现在一切为了钱,什么手段都可以使得出来)

第五纪冰川

  • 精华:3帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:37帖 | 4224回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:12263
  • 注册:2005年2月18日
发表于:2013-08-03 15:10:23
7楼

回复内容:

对: 工控新手-钟艳婷  首先看一下是PLC本身异常还是程序异常(现在很多公司将... 内容的回复!


 以此赚取维修费,不良企业。破之!

springgrass

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 120回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:286
  • 注册:2007年9月04日
发表于:2013-08-05 09:02:49
8楼

检查PLC的故障代码,对症解决


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师