三相漏电断路器求助 点击:630 | 回复:18



最多两年

    
  • 精华:5帖
  • 求助:13帖
  • 帖子:102帖 | 3516回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10908
  • 注册:2004年2月14日
发表于:2013-08-02 09:15:04
楼主

情况是 这样的:

 

设备的电源线是做成 三相+1跟地线的  ,原来是用空气开关的(过载/短路保护)

现在客户要加上漏电保护,这个漏电保护该怎么加。

能给个具体的产品来参考下不?




王者之师-帝国时代

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:28帖 | 3047回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7188
  • 注册:2006年5月16日
发表于:2013-08-02 09:44:40
1楼

加三级漏电断路器不是很方便,使用单相的时候要变压,如果是如图一样的电路可以直接代换。(变压器已经安装了)

一般是加四级漏电断路器。

最多两年

  • 精华:5帖
  • 求助:13帖
  • 帖子:102帖 | 3516回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10908
  • 注册:2004年2月14日
发表于:2013-08-02 09:48:23
2楼

引用 王者之师-帝国时代 的回复内容: 加三级漏电断路器不是很方便,使用单相的时候要变压,如果... 


 这时候是怎么检测的呢

设备电源进线是 3相+地线的设计,

 

没用过三相的漏电保护断路器,普及下原理?

研讨会宣传员_3259

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:110帖
  • 帖子:1927帖 | 14403回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:64749
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2013-08-02 09:54:21
3楼

直接用三极漏电。                   

王者之师-帝国时代

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:28帖 | 3047回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7188
  • 注册:2006年5月16日
发表于:2013-08-02 09:54:48
4楼

具体的产品:LS产电漏电断路器EBS33 (3P50A 30MA)

          三菱电机NV100-SW (4P-50A-AC380V-100MA-F)

银光人生—华

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 13597回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52877
  • 注册:2007年11月23日
发表于:2013-08-02 10:00:02
5楼

用漏电保护直接更换空开不就行了;

接触过的,漏电保护好像是带零线的;

王者之师-帝国时代

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:28帖 | 3047回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7188
  • 注册:2006年5月16日
发表于:2013-08-02 10:08:58
6楼

回复内容:

对: 最多两年 引用 王者之师-帝国时代 的回复内容: 加三级漏电断路... 内容的回复!


原理都是差不多的,里面是一个零序互感器,进出互感器的电流要绝对平衡。

最多两年

  • 精华:5帖
  • 求助:13帖
  • 帖子:102帖 | 3516回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10908
  • 注册:2004年2月14日
发表于:2013-08-02 10:14:24
7楼

引用 王者之师-帝国时代 的回复内容: 具体的产品:LS产电漏电断路器EBS33 (3P50A... 


 谢谢啊,在OMRON的综合样本册上看到了LG的漏电断路器

 

我的理解

EBS33b 3P30A 30mA

这个漏电断路器是具有 过载/短路/漏电保护 三个功能的吧?

 

王者之师-帝国时代

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:28帖 | 3047回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7188
  • 注册:2006年5月16日
发表于:2013-08-02 13:34:28
8楼

这个漏电断路器是具有 过载/短路/漏电保护 三个功能的

工控新手-钟艳婷

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2013-08-02 13:36:37
9楼

引用 研讨会宣传员_3259 的回复内容: 直接用三极漏电。                    


直接选用即可

lacusclcye

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:38帖 | 1641回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4383
  • 注册:2006年7月05日
发表于:2013-08-02 13:48:39
10楼

3P加漏保就可以,用施耐德就行200多元。

zbjkkk

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:562
  • 注册:2011年10月27日
发表于:2013-08-02 14:03:16
11楼

选用3P+N的漏电断路器,漏电时不断零线,只适用于TS-N系统,不能TT系统用,具体参考一下施耐德的iC65L系列

最多两年

  • 精华:5帖
  • 求助:13帖
  • 帖子:102帖 | 3516回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10908
  • 注册:2004年2月14日
发表于:2013-08-02 15:35:29
12楼

引用 zbjkkk 的回复内容: 选用3P+N的漏电断路器,漏电时不断零线,只适用于TS... 


 我的设备电源进线是做成 3P+地线的啊(就是设备不需要零线的),3P+N  这个N进来了,但N出去去哪?

世猫

  • 精华:3帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:812帖 | 6279回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:28999
  • 注册:2011年10月16日
发表于:2013-08-02 16:43:26
13楼

可用三相四线漏电保护器取代空开,按下图接线即可:

 

     TN-C系统(保护接零)

欣欣向荣-1

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 2242回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8797
  • 注册:2006年9月28日
发表于:2013-08-03 10:46:02
14楼

客户需要改装总开关,因为漏电开关有好几种漏电级别,这要根据设备使用环境选择有15ma、30ma、100ma等或更高一些漏电级别。由于设备环境非常恶劣,不建议改装。因为改装使用在非常恶劣环境,经常会引起不明原因跳闸现象,这不是好事,引起设计人员的烦恼、客户埋怨甚至造成客户因经常跳闸造成损失,与客户之间的关系搞僵不必要纠葛。

时三——王者之师

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 1058回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5014
  • 注册:2008年10月14日
发表于:2013-08-03 12:58:45
15楼

引用 欣欣向荣-1 的回复内容: 客户需要改装总开关,因为漏电开关有好几种漏电级别,这要... 


 真因为坏境恶劣,危险系数就比较高,客户才会要求漏电保护的!不明原因跳闸,就是设计人员要解决的问题。解决不好,客户自然要不高兴了!

关键是,技术人员要找出跳闸原因,提示客户投资整改。

双赢的布局,好事啊?

欣欣向荣-1

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 2242回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8797
  • 注册:2006年9月28日
发表于:2013-08-03 16:04:05
16楼

设计电气安全保障,不是一个开关就能解决的,应从整体出发,隔绝环境污染对电气设备侵害。如果在平常一般不是污染严重环境下设计使用的设备。(防污染是有级别的,根据级别防护设计)用到了污染严重的环境。只改装一个漏电总开关了事,不多时售后服务人员就待着忙死,不间断的跳闸,根本就是无从查找故障点。必须提高电气隔绝防护设计措施,以防对电气设备的污染。本人认为一般比较重要设备不适用漏电保护器作为总开关,应从其他方面综合考虑防污染、漏电措施。不能售出了事,到头来损失不只是单单客户方的,售出单位同样也是受害者,要不到尾款、无休止的修理!

工控军团------fyc独家记影

  • 精华:1帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:14帖 | 1802回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2312
  • 注册:2012年1月09日
发表于:2013-08-03 19:39:54
17楼

引用 银光人生—华 的回复内容: 用漏电保护直接更换空开不就行了;接触过的,漏电保护好像... 


 

风雨人生--王者之师

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:31帖 | 2656回
  • 年度积分:100
  • 历史总积分:5751
  • 注册:2011年4月24日
发表于:2013-08-03 20:31:00
18楼

引用 研讨会宣传员_3259 的回复内容: 直接用三极漏电。                    


这个方便!