48V接地之怪现象 点击:286 | 回复:3



OLDPOLICE

    
  • 精华:17帖
  • 求助:20帖
  • 帖子:3169帖 | 14497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:71359
  • 注册:2010年8月14日
发表于:2013-07-20 18:02:27
楼主

        今天上午车间上位机报直流电源接地故障,时有时无(这几天连续阴天下雨)。但是直流电源接地监视板已经停用好长时间了(从安装到现在,因为一到阴雨天就报接地故障,也没查出原因)。

       48V直流电源接地监视板输出经过隔离板然后进入PLC,请大家帮忙分析一下问题出在哪里?谢谢!



楼主最近还看过



阿水--王者之师

  • 精华:24帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1616帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2013-07-21 16:16:09
1楼

  有现场电源线路吗?还有故障报警信号是从那个传感器反应送到  PLC,  只有雨天才有,可能是雨天潮或水雨导电接通了什么设备线路?

今生缘

  • [版主]
  • 精华:43帖
  • 求助:20帖
  • 帖子:4757帖 | 10148回
  • 年度积分:75
  • 历史总积分:111144
  • 注册:2011年3月02日
发表于:2013-07-21 17:51:42
2楼

雨天潮湿,看看个个部位是否有破损现象

初级电工没考上

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 374回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:896
  • 注册:2007年4月13日
发表于:2013-07-22 12:50:50
3楼

直流接地检测已经停用 应该不是电源接地 plc的接没接别的监测点 可能是别的信号送到这个点上 再就是隔离板本身就有故障


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师