我公司设备用到三菱的A1SD62计数模块对欧姆龙的500线编码器计数,编码器安装在电机上,原来用的没问题,最近出现了个问题,电机转速一高,大约在30HZ,计数误差很大,将速度降下来,到10HZ左右的时候,就没问题了,A1SD62计数模块的计数速度我设定在100k,更换了新编码器,
还有一个问题,前些日子我将500线编码器换成2000线编码器,也是达到20多hz的时候,计数误差很大,降低转速就没问题了
想知道A1SD62会出现这种技术速度达不到的情况吗?
或者还有什么别的问题,请老师们指教