PROFIBUS电缆校线 点击:2225 | 回复:1



浅醉闲眠-王者之师

    
  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:223帖 | 13148回
  • 年度积分:152
  • 历史总积分:116149
  • 注册:2002年6月21日
发表于:2013-07-15 23:53:39
楼主

在现场连接好的PROFIBUS电缆,偶主张都要像其它电线、电缆那样,也进行校线。这样,调试时要容易很多。PROFIBUS电缆校线的方法一般用万用表测量,方法如下:首先将一端的接头上的终端电阻的开关置为ON状态,其它接头上的终端电阻的开关置为OFF状态,用万用表测量接头上的A、B线,电阻值应为220Ω。然后你把邻近的第一个接头的开关也置为ON,用万用表测量接头上的A、B线,电阻值应为110Ω。依次断定这段电缆连接完好,将该接头的开关恢复为OFF状态。像这样操作接头的终端电阻开关,由近及远,逐个接头进行操作和测量,如果哪个的电阻不是110欧姆了,就是那一段的电缆或是接线出现问题了,需要排查修复。