控制变频柜的线路图看下,求解释 点击:997 | 回复:11



lidong700500

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:5帖 | 73回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:455
  • 注册:2012年5月18日
发表于:2013-07-15 17:35:23
楼主

这是一个变频柜的控制板上的,怎么启动,停止不能用了?直接在变频器上可以操作的。解释一下图形




王者之师——梁真

  • 精华:2帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:8帖 | 591回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2570
  • 注册:2012年7月06日
发表于:2013-07-15 18:30:39
1楼

没发现有什么问题啊,是不是你的开关坏了

王者之师——广州@阿君

  • [版主]
  • 精华:25帖
  • 求助:18帖
  • 帖子:503帖 | 6997回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:66772
  • 注册:2010年6月26日
发表于:2013-07-15 19:11:47
2楼

变频器参数。。。。改为外部/远程控制模式。。。。

阿水--王者之师

  • 精华:24帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1616帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2013-07-15 19:12:22
3楼

 看了半天还没有看明白这是什么变频器的控制图呀 ??


L1,L2,L3 不是三相的相线 ???

造纸传动_ABB

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2013年7月15日
发表于:2013-07-15 20:30:41
4楼

看这个图确实麻烦,要完全懂就必要要看主回路,只能猜着看了。需要弄明白就把主回路发上来。

原创军团--恒温区奋斗

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:31帖 | 993回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3328
  • 注册:2012年8月29日
发表于:2013-07-15 20:49:41
5楼

SB--控制切换开关,两路控制完全独立,而且只能一路工作的。
第一路控制--KMI和KM2不动作,KM3就可以吸合。
第二路控制--SB1是停止按钮,SB2是启动按钮,按SB2,KM1吸合并自保,KM1和KM2得电,L3灯亮,L4受变频器的TA-TC输出控制,看变频器的参数定义了,一般这个定义为变频器故障信号或者运行信号。
因为看不到你变频器的数字输入端子是受哪个控制的,所以根据图纸猜测,KM1是现场手动控制的,KM3是不是点动控制测试的。假如能补充变频器输入输出端子图,并说明变频器的品牌型号,可以继续分析。

fyc871356965

  • 精华:1帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:14帖 | 1802回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2312
  • 注册:2012年1月09日
发表于:2013-07-15 21:18:48
6楼

我觉得是KM3的辅助触点不好了。。。启动,停止都不行

 

变幻莫测

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 1337回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1937
  • 注册:2008年11月09日
发表于:2013-07-15 22:07:31
7楼

这图画的,都不想说什么了。

时三——王者之师

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 1058回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5014
  • 注册:2008年10月14日
发表于:2013-07-30 00:02:43
8楼

也来猜猜。

L1是否亮,否,控制电源故障。

L3是否亮,否,SB或连线故障。

确认KM3常闭点是否有效,确认KM1,KM2是否加电吸合,确认触点有效闭合。

研讨会宣传员_3259

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:110帖
  • 帖子:1927帖 | 14403回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:64749
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2013-07-30 08:50:26
9楼

2楼君君说得对,参数没设对,或者外部控制线路有问题。

aiai008

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2012年4月26日
发表于:2013-07-30 23:16:16
10楼

你这个不完整吧,是两个单独的回路控制哦,

小诚

  • 精华:16帖
  • 求助:64帖
  • 帖子:679帖 | 7271回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:32156
  • 注册:2012年9月27日
发表于:2013-07-30 23:39:00
11楼

L1控制电路指示;

L2是KM3闭合指示;

L3是KM1,KM2闭合指示;

L4故障指示;

SB模式选择;