如何判断DP接头故障 点击:3115 | 回复:4



阿水--王者之师

    
  • 精华:24帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1616帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2013-05-07 12:03:21
楼主

  上月,S7 318-2DP 的 PROFIBUS 网络中有个 TP270 显示数据时常出现 #, 并报警与 PLC 插件通讯连接断开,时好时坏,后更换该 TP270 连接的前一级,CPU 上的 DP 接头后一直正常.

  请问西门子 DP 接头能否通过测量电阻的方式判断好坏,通道之间的电阻应该是多少?



楼主最近还看过



银光人生—华

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 13597回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52877
  • 注册:2007年11月23日
发表于:2013-05-07 13:50:21
1楼

         以前使用的DP接头基本上都是塑料外壳,对电磁屏蔽的效果不是很好,目前有全金属外壳屏蔽的DP接头,对电磁屏蔽比较好。总线接线方式有插头插座连接或直接接线连接两种,建议使用直接接线方式比较稳妥。在DP子站不是很多的情况下,建议使用有指示灯诊断指示功能的DP接头,对于DP通讯故障检测就简单多了。

         阻值应该是120欧姆吧;

 

守望麦田

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:16帖 | 775回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2624
  • 注册:2010年8月13日
发表于:2013-05-07 14:50:04
2楼

正常的DP头电阻打到ON时为220,OFF时为0

乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2013-05-07 14:56:32
3楼

DP网络是世界所有总线系统故障最多的,我特别讨厌(实在维修怕了)

阿水--王者之师

  • 精华:24帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1616帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2013-05-08 12:46:23
4楼

引用 守望麦田 的回复内容: 正常的DP头电阻打到ON时为220,OFF时为0



  你这个只是测试 DP 接头的电阻,接头如电阻好的还会坏吧?也会有通讯不正常的现象吗?


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师