前言

据各大城市每年夏季统计报告,6~8月份日均电梯困人时间在1~5起以上,大多事故调查结果均指向机房温度过高,而导致电梯工作不稳定。因此控制机房的温度至在关键。

根据客户需求,我公司做了一个小型机房的温湿度及断电检测控制方案,使用我公司 的硬件和软件成本控制在1W元左右,(除去摄像头、视频采集卡,因我公司不做视频信号的处理)并得到客户的认可。

我公司简介:北京阿尔泰科技发展有限公司从1999年成立至今,自主研发生产数据采集卡产品。阿尔泰科技全系列的数据采集产品已经广泛应用于环境、电力、医疗、通讯、航天、军工等行业和部门;通过压力、冲击振荡、电力、电子、噪声、超声等测试及从静态到高速动态过程的检测;实现各种动态信号的实时采集、数据处理与分析。本企业通过ISO9001:2000国际质量体系认证、GJB9001军工质量管理体系认证。阿尔泰产品通过CE欧盟质量体系认证、通过FCC体系认证。公司产品:一、数据采集卡系列a)     PCI、USB、PC104、PXI、ISA等总线的采集卡。各种总线产品又分同步、异步、信号发生器卡。b)     公司现在拥有PXI系列产品如,PXI高速高精度采集卡、PXI控制器、PXI机箱等。二、运动控制卡(PCI、USB、PC104)两轴、四轴。三、分布式采集模块a)     RS485总线(电量采集模块,热电偶、热电阻采集模块,继电器输出、集电极开路输出、频率计数、232转485模块、中继模块等)b)     以太网总线(热电偶、热电阻采集模块,继电器输出、集电极开路输出、频率计数、转换模块、中继模块等)四、信号调理模块a)     标准信号隔离转换模块b)     小信号隔离放大模块c)     交流、直流高压信号隔离模块d)     频率转换模块e)     传感器信号隔离转换模块(应变电桥信号、热电偶、热电阻、电位计等)五、GPRS无线采集传输模块、ZIGBEE无线采集传输模块、RTU远程终端采集模块六、嵌入式主板开发、板系列七、工控机、人机界面  八、阿尔泰专用组态软件,PAC可编程控制器九、公司现有自主研发生产的DC/DC电源模块系列(其中我公司的所有数据采集卡系列产品都使用我公司自产的电源模块),体积小巧。主要用于工业仪表、数字电路、电子通讯设备、卫星导航、遥感遥测、地面通讯科技设备等领域。

本系统的功能如下:

1、            采集机房的电压、电流、功率、电度,并监测断电信息。

2、            采集机房的温度、湿度

3、            监测空调、风机的运行状态,并能控制风机和控制的开关

4、            视频监控、视频回放、抓图等。

5、            可对数据进行历史查询、操作员的操作信息等。

 

 

本系统配置明细如下:

 

型号   名称   指标   价格   备注   

ART730   工控一体机   ◆机箱、笔记本键盘、机箱底板、电源、液晶屏4U短款机箱 机架式结构 、带功能按键   7900   如监控机不放在机房,可考虑用普通PC机代替,成本在3000元左右   

◆6.4寸液晶显示器,分辨率640*480   

◆前置抽拉式键盘和触摸板鼠标   

◆支持3.5 " 硬盘和CD-ROM,硬盘防振动设计   

◆低噪音和防尘设计   

◆CPU1.1G  内存128M  CF卡2G   

DAM-3502T   电量采集   单项智能交流电量采集模块,板载电流互感器(T:板载温湿度传感器)400V   360       

电流量程:5A、10A可选(10A以下非标准量程可定制   

DAM-3059   模拟量采集   8路模拟量输入(电压或电流输入)   680       

DAM-3028   开关量模块   8路TTL输入,8路集电极开路输出   650   后带继电器控制设备,成本较低   

A11S/T44   开关模块转换   交直流开关信号  转 TTL电平   260       

INSPEC   组态软件   64点组态软件   1400       

DAM-3210   转换模块   RS232转RS485   190       

合计           11440       

 

 