如果容器为空或按下停止按钮,抽水泵停止工作。
说明:
泵从容器中抽水,按下标明为Start的按钮PB1(X000),泵开始工作。
只要容器中有水(X002为ON J,而且标明为Stop的按<此处内容被屏蔽>PB2 ( X001)没有按下,泵会一直工作:PMP1由输出Y000驱动。
如果在泵工作期间的某一时刻,容器抽干了,即低水位检测器LV1被触发(X002会变为oFF ) ,泵会自动停止。实际上,低水位检测器提供可编程控制器常闭触点输入,也就是说,有水时,输入X002为ON,实际的低水位检测器为OFF。因此,若低水位检测器失效,即总是ON ( X002会变为
OFFJ,系统不允许泵工作,故在故障时是安全的。
如果按下停止按<此处内容被屏蔽>,泵也会停止。泵已经停止时,必须按下起动按<此处内容被屏蔽>来复位/重起动泵。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
楼主最近还看过
·
嵌入式操作系统介绍
·
2017年度PLC技术军团签到帖
江湖混混-余辉
关注
私信
[版主]
精华:53帖
求助:44帖
帖子:3351帖 | 28451回
年度积分:603
历史总积分:131640
注册:2006年4月25日
发表于:2013-05-18 22:04:41
1楼
失效安全第一次听 但是从字面意思 能体会到什么含义