如果容器为空或按下停止按钮,抽水泵停止工作。 




说明: 
    泵从容器中抽水,按下标明为Start的按钮PB1(X000),泵开始工作。 
    只要容器中有水(X002为ON J,而且标明为Stop的按<此处内容被屏蔽>PB2 ( X001)没有按下,泵会一直工作:PMP1由输出Y000驱动。 
    如果在泵工作期间的某一时刻,容器抽干了,即低水位检测器LV1被触发(X002会变为oFF ) ,泵会自动停止。实际上,低水位检测器提供可编程控制器常闭触点输入,也就是说,有水时,输入X002为ON,实际的低水位检测器为OFF。因此,若低水位检测器失效,即总是ON ( X002会变为 
OFFJ,系统不允许泵工作,故在故障时是安全的。 
    如果按下停止按<此处内容被屏蔽>,泵也会停止。泵已经停止时,必须按下起动按<此处内容被屏蔽>来复位/重起动泵。 

 



楼主最近还看过



江湖混混-余辉

  • [版主]
  • 精华:53帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:3351帖 | 28451回
  • 年度积分:603
  • 历史总积分:131640
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2013-05-18 22:04:41
1楼

失效安全第一次听  但是从字面意思 能体会到什么含义