   如果异步电动机的定子绕组发生相间短路,往往绕组被烧毁,短路点附近的绝缘被烧坏焦,电动机发热或冒烟,熔体烧断。

   引起异步电动机定子绕组相间短路的主要原因是:绕组匝间或端部相间的绝缘层未垫好;绕组引出线套管或线圈组之间的接线套管未套好;绕组绝缘受潮、老化;绕组受到机械损伤;电动机过热;电源电压过高等。

   如果定子绕组的相间短路点在端部,损伤又不严重,一般将绝缘进行加强处理即可;如果端部短路损伤严重或者短路发生在槽内,则应更换绕组。