引起电动机相间短路的现象、原因,怎样处理? 点击:659 | 回复:0



世猫

    
  • 精华:3帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:812帖 | 6279回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:28999
  • 注册:2011年10月16日
发表于:2013-05-16 11:00:50
楼主

   如果异步电动机的定子绕组发生相间短路,往往绕组被烧毁,短路点附近的绝缘被烧坏焦,电动机发热或冒烟,熔体烧断。

   引起异步电动机定子绕组相间短路的主要原因是:绕组匝间或端部相间的绝缘层未垫好;绕组引出线套管或线圈组之间的接线套管未套好;绕组绝缘受潮、老化;绕组受到机械损伤;电动机过热;电源电压过高等。

   如果定子绕组的相间短路点在端部,损伤又不严重,一般将绝缘进行加强处理即可;如果端部短路损伤严重或者短路发生在槽内,则应更换绕组。



热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师