请教一个欧陆590+直流调速器的问题 点击:3850 | 回复:8



cyc36609

    
  • 精华:1帖
  • 求助:21帖
  • 帖子:40帖 | 60回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:238
  • 注册:2003年10月18日
发表于:2013-05-06 20:22:42
楼主

我厂的一台直流电机,用欧陆590+直流调速器控制,将给定调至最大(A4点的电位10V),可电机的转速达不到额定值,大概只有%80左右,检查设定的一些电机参数都正确(额定电压、电流、转速、励磁电流等),这是什么原因,有什么办法将速度提高到额定值?谢谢。




cyc36609

  • 精华:1帖
  • 求助:21帖
  • 帖子:40帖 | 60回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:238
  • 注册:2003年10月18日
发表于:2013-05-06 20:38:39
1楼

补充一下,可不可以用减小励磁电流的办法来提高转速呀?

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2013-05-06 21:09:18
2楼

实际测量电机的励磁电压(电流),与铭牌的值比较。

字字实在

  • 精华:5帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:219帖 | 1207回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2013-05-06 21:23:59
3楼

首先排除负载和电源电压的影响


转速上不去了,有两个原因:

一个是负载太重,电机带不动;

再有一个是转速闭环控制的反馈系数太大,规格化做得不对。

另外还要看下速度调节器的输出是否饱和了?

总之要根据现象检查系统的节点状态,寻找故障点。


希望能帮到你~~~~~~~~~~

梦境之树

  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:11帖 | 224回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:589
  • 注册:2002年11月20日
发表于:2013-05-07 06:17:56
4楼

我是路过。很久以前用过 590 不过这个问题我觉得 很有可能是负载大引起的。

yslabc

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 47回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:629
  • 注册:2011年5月24日
发表于:2013-05-07 08:24:18
5楼

引用 字字实在 的回复内容: 首先排除负载和电源电压的影响转速上不去了,有两个原因:... 


 速度反馈仔细看一下吗!

冲锋陷阵_1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 40回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:89
  • 注册:2004年12月19日
发表于:2013-05-07 20:53:43
6楼

改成电枢电压反馈,空载试机,看能不能达到额定转速

hanxf_8

  • 精华:1帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:35帖 | 294回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:696
  • 注册:2005年4月29日
发表于:2013-05-07 21:04:07
7楼

是不是速度反馈设定限住了。

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:34
  • 注册:2004年3月06日
发表于:2014-08-29 21:39:42
8楼

首先你得看A4组态去哪了,监控一下速度给定是否达到100%,如果是,再看一下速度反馈是否100%,这两项都是100%的话,那就说明已经到达你设定速度的上限.检查你所用的速度环的速度反馈选择,电枢电压反馈,测速机反馈或编码器反馈,有没有设置错误的,如果都正确无误,那么还有一个参数可能会影响速度,那就是励磁控制块的最大电压.看看是否设为100%,如果不是,装置输出电压达不到所设置的额定电压,对转数有一定的影响.希望可以帮到你.


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师