避雷器故障处理 点击:123 | 回复:4



OLDPOLICE

    
  • 精华:17帖
  • 求助:20帖
  • 帖子:3169帖 | 14497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:71359
  • 注册:2010年8月14日
发表于:2013-05-03 19:37:19
楼主

  避雷器在出现引线松脱或断股,接地线接地不良、阻值增大等情况时,应尽快停用处理。
1、运行中的避雷器瓷套有裂纹时,根据具体情况处理如下:
(1)如天气正常,应巾请调度停役处理,进行更换。
(2)雷雨天气时,应尽可能不使避雷器退出运行,待雷雨后向调度申请停电处理。
2、运行中发现避雷器的泄漏电流明显增加时,则:
(1)正常天气,应立即要求调度停电检修,进行泄漏电流的阻性分量和容性分量的测量,对阻性分量超过标准值的避雷器应进行更换。
(2)雷雨天气,尽可能保持运行,并加强监视,如果有继续增大的迹象,应要求停用处理。
3、运行中的避雷器发生爆炸,应立即要求停电更换。



楼主最近还看过



乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2013-05-04 00:08:08
1楼

运行中怎么发现避雷器的泄漏电流增加呢?楼主是否是超时空转移过来的??

我现在还没有发现在线监测避雷器泄漏电流的产品!

雷雨天气,是严禁避雷器退出运行,楼主呀,我实在不敢说你的目的了


王者之师---niujunpeng

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 991回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4718
  • 注册:2005年9月04日
发表于:2013-05-04 06:27:03
2楼

学习了。对于雷雨天气我是不敢去变压器那里观看的

 

世猫

  • 精华:3帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:812帖 | 6279回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:28999
  • 注册:2011年10月16日
发表于:2013-05-04 09:43:26
3楼

这些都是运行值班人员应具备的常识。。

涛子三号

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 44回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36
  • 注册:2012年11月04日
发表于:2013-05-04 12:14:53
4楼

我来看看能不能学点。