现在出差在现场,正在调试的设备出现比较严重的问题,到现场分析问题。
故障现象:PLC(DC/DC/DC)包括CPU模块,EM231模块,凡是与L+有关联的模块的全部GAMEOVER了,工控机部分也已经坏掉了。更换新的PLC模块,工控机后通讯有问题,又更换新的PPI通讯线缆才正常,说明通讯线也烧掉了。所以本次的事故导致整个控制系统瘫痪。
现场的供电情况是,plc输出24v作为输入点供电电源和EM231模块供电电源;输出点,工控机(为24V嵌入式工控机)共用独立开关电源供电;六个4-20mA传感器,一个独立的开关电源供电,为了减少共模干扰此电源的负极与PLC-24v负极输出共点。
PLC的接地点全部单独引线最后汇到接地排,接地排用电木材料架起固定在控制柜上(这是我纳闷的地方,这个接地有什么用啊?是为了保证直流系统的统一零电位水平,还是为了保护接地?因为刚到公司没有太多提出质疑的勇气),其他的开关电源都有单独的接地线。此设备的另一让我纳闷的地方的就是,零线,地线共用,全部汇总到一个跟控制柜外壳相连接的端子排上。
根据当时设备安装人员的说法是,初次调试的时候正常,PLC,工控机正常,后发现设备油缸漏油就进行了焊接处理,之后就出现了键盘鼠标失效,开不开机的现象,最终发现系统控制部分烧掉,通讯线烧掉。
估计是当时的焊接过程中传入了高电压,大电流,但是高电压或者是大电流是从哪里引入控制系统的呢?
工控机与PLC的输出点共用一独立的开关电源,电源有接地;PLC的CPU 231模块用自输出24V接地点架空,跟机壳没有联系;工控机与PLC的联系只有PPI通讯线了(如果晶体管输出的供电部分与内部隔离的话),也烧掉了,那么到底是那一部分引入的高电压呢?
晶体管输出的PLC输出点是带隔离的吗?PPI通讯线232/485是双向隔离的吗?
请大家帮着分析一下,真是愁死了,此设备的控制部分不足之处很多,请大家畅所欲言,谢谢